Zetadyn df 1 mit Kollmorgen Steuerrung.

  • Hallo,


    Hier mal was feines, vielleicht hat jemand eine Idee:


    Zetadyn df 1 mit Kollmorgen Steuerrung.


    Fehlermeldung:
    Leistungsteil Meldung 1, ausgegeben in der Regelung.


    Fahrtkommando wird gegeben, Bremse öffnet und dann kommt mit
    Verzögerung die Fehlermeldung. In der Betriebsanleitung wird dieser Fehler
    nicht behandelt. Der Fehler tritt sporadisch auf und momentan läuft die Anlage.


    Wie immer am Wochenende ist die Hotline von Ziehl Abegg nicht
    zu erreichen.


    Schönes Wochenende



    Gruß André

  • Hallo,


    ich gebe mir mal selber eine Antwort, nachdem der Fall geklärt ist.


    Das Leistungsteil des Umrichters spinnt, von einer Reparatur wird abgeraten. Also Austausch des 1DF gegen einen 3DF. Da hier die Verkabelung im Prinzip 1 zu 1 übernommen werden kann.


    mfg


    André